某新建商住楼工程,钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下1层,地上16层,建筑面积2.8万平方米,基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。
项目部进场后,在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上,重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层整块的注意事项,要求钢筋笼分段制作,分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块,每节钢筋笼不少于2组,长度大于12m的中间加设1组,每组块数2块,垫块可自由分布。
在回填土施工前,项目部安排人员编制了回填土专项方案,包括:按设计和规萍规定,严格控制回填土方的粒径和含率,要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物,按填方高度的5%预留沉降量等内容。
现场使用潜水泵抽水过程中,在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时,发现泵体根部防水型橡胶电缆老化,并有处接头断裂,在重新连接处理好后继续件用。下午1时15分,抽水作业人员发现潜水泵体已陷入污泥,在拉拽出水管时触电,经抢救无效死亡。
分析事故原因,并于下午4时08分揽事故报告应当及时,不得迟报等原则,向事故发生地的县人民政府建设主管部门关部门报告。
【问题】
1.写出灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素。指出钢筋笼保护居的设置数量及位置的错误之处并改正。
2.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由?土方回填前除清除基底垃还有哪些清理内容及相关工作?
3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。
4.施工单位负责人事故报告时间是否正确并说明理由?事故报告的原则及时不得迟报外还有哪些内容?
查看答案
参考答案:
1.
(1)钢筋笼宜分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)错误之处一:每组块数2块。正确做法:每组块数不得小于3块。
错误之处二:垫块可自由分布。正确做法:均匀分布在同一截面的主筋上。
2.
(1)不正确。土方填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方应按设计要求预留沉降量,一般不超过填方高度的3%,冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%一25%,预留沉降量比常温时适当增加。
(2)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除积水,挖出淤泥,验收基底高程。
3.
错误之处一:现场使用潜水泵抽水过程中,在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水
正确做法一:抽水作业人员应将潜水泵垂直放入水中。
不妥之处二:发现泵体根部防水型橡胶电缆老化,并有一处接头断裂,在重新连接处理好后继续使用。
正确做法二:发现泵体根部防水型橡胶电缆老化,并有一处接头断裂,应该及时更换潜水泵或重新处理防水层并检验其防水性能,确认完好无损方可投入使用
4.
报告时间不正确。
理由:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告:施工单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和有关单位报告。事故报告的原则除应当及时,不得迟报外还有:实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。出现新情况的,事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。并报告
(1)事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称:
(2)事故的简要经过:
(3)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经
济损失:
(4)事故的初步原因:
(5)事故发生后采取的措施及事故控制情况:
(6)事故报告单位或报告人员:
(7)其他应当报告的情况。