【案例题2】某新建住宅工程,建筑面积1.5万平方面,地下2层,地上11层,钢筋混凝土剪力墙结构,室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酯防水涂料,水泥砂浆粘贴陶瓷饰面板。
一批φ8钢筋进场后,施工单位及时通知见证人员到场进行取样等见证工作,见证人员核查了检测项目等有关见证内容,要求这批钢筋单独存放,待验证资料齐全,完成其他进场验证工作后才能使用。
监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时,指出以下错误内容:砌块使用时,产品龄期不小于14d;砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润,卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台;填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。要求改正后再报。
卫生间装修施工中,记录有以下事项:穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同;陶瓷饰面板进场时检查放射性限量检测报告合格;地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设;防水层、设备和饰面板层施工完成后,一并进行一次蓄水、淋水试验。
施工单位依据施工工程量等因素,按照一个检验批不超过300m3砌体,单个楼层工程量较少时可多个楼层合并等原则,制订了填充墙砌体工程检验批计划,报监理工程师审批。
【问题】:
1.见证检测时,什么时间通知见证人员到场见证?见证人员应核查的见证内容是什么?该批进场验证不齐的钢筋还需完成什么验证工作才能使用?
2.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
3.指出卫生间施工记录中的不妥之处,写出正确做法。
4.检验批划分的考虑因素有哪些?指出砌体工程检验批划分中的不妥之处,写出正确做法。
查看答案
参考答案:
1.施工单位应在取样和送检前通知。核查见证检测的检测项目、数量和比例是否满足有关规定。
该批进场验证不齐的钢筋还需待资料补齐和复验合格后方可使用。魔考2021版教材P190,四、材料检验见证与送样
2.错误之一:砌块使用时,产品龄期不小于14d。
正确做法:砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。魔考2021版教材P75
错误之二:砌筑砂浆可现场人工搅拌。
正确做法:砂浆应采用机械搅拌。魔考2021版教材P72,(三)砂浆的拌制及使用
错误之三:砌块使用时提前2d浇水湿润。正确做法:蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。魔考2021版教材P75
错误之四:卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台。
正确做法:在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。魔考2021版教材P76
错误之五:填充墙砌筑可通缝搭砌。
正确做法:蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。魔考2021版教材P76
3.不妥之一:穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同。
正确做法:二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa),并应掺膨胀剂。
不妥之二:地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设;正确做法:饰面板与结合层分段分段同时铺设 不妥之三:防水层、设备和饰面板层施工完成后,一并进行一次蓄水、淋水试验。正确做法:防水层施工完后,应进行蓄水、淋水试验,观察无渗漏现象后交于下道工序,设备与饰面层施工完毕后还应进行第二次蓄水试验,达到最终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行正式验收。魔考2021版教材P208
4.(1)检验批划分的考虑因素有工程量、楼层、施工段、变形缝。魔考2021版教材《二建施工管理》P164
(2)不妥之一:按不超过300m3砌体的原则划分砌体结构工程检验批。
正确做法:砌体结构工程按“不超过250m3砌体划分为一个检验批”的规定进行划分。
不妥之二:按“单个楼层工程量较少时可多个楼层合并”原则划分砌体结构工程检验批。
正确做法:砌体结构工程按“主体结构砌体一个楼层,填充墙砌体量少时可多个楼层合并”的原则进行划分。魔考2021版教材P289,(1)砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:(1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同时,(2)不超过不超过250m3时