【案例题2】某新建住宅工程,建筑面积1.5万平方面,地下2层,地上11层,钢筋混凝土剪力墙结构,室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酯防水涂料,水泥砂浆粘贴陶瓷饰面板。一批φ8钢筋进场后,施工单位及时通知见证人员到场进行取样等见证工作,见证人员核查了检测项目等有关见证内容,要求这批钢筋单独存放,待验证资料齐全,完成其他进场验证工作后才能使用。监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时,指出以下错误内容:砌块使用时,产品龄期不小于14d;砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润,卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台;填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式,进行外观检查验收。要求改正后再报。卫生间装修施工中,记录有以下事项:穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同;陶瓷饰面板进场时检查放射性限量检测报告合格;地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设;防水层、设备和饰面板层施工完成后,一并进行一次蓄水、淋水试验。施工单位依据施工工程量等因素,按照一个检验批不超过300m3砌体,单个楼层工程量较少时可多个楼层合并等原则,制订了填充墙砌体工程检验批计划,报监理工程师审批。【问题】:1.见证检测时,什么时间通知见证人员到场见证?见证人员应核查的见证内容是什么?该批进场验证不齐的钢筋还需完成什么验证工作才能使用?2.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。3.指出卫生间施工记录中的不妥之处,写出正确做法。4.检验批划分的考虑因素有哪些?指出砌体工程检验批划分中的不妥之处,写出正确做法。
发布时间:2022年05月18日 11:23 中迅网校 阅读量:1012

1.见证检测时,什么时间通知见证人员到场见证?见证人员应核查的见证内容是什么?该批进场验证不齐的钢筋还需完成什么验证工作才能使用?
2.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
3.指出卫生间施工记录中的不妥之处,写出正确做法。
4.检验批划分的考虑因素有哪些?指出砌体工程检验批划分中的不妥之处,写出正确做法。

查看答案

分享到:

上一题:【案例题1】某新建职业技术学校工程,由教学楼、实验楼、办公楼及3栋相同的公寓楼组成,均为钢筋混凝土现浇框架结构,合同中有创省优质工程的目标。施工单位中标进场后,项目部项目经理组织编制施工组织设计。施工部署作为施工组织设计的纲领性内容,项目经理重点对“重点和难点分析”“四新技术应用”等方面进行详细安排,要求为工程创优策划打好基础。施工组织设计中,针对3栋公寓楼组织流水施工,各工序流水节拍参数见表1。绘制流水施工横道图1-1如下,核定公寓楼流水施工工期满足整体工期要求。图1-1流水施工横道图办公楼后浇带施工方案的主要内容有:以后浇带为界,用快易收口网进行分割;含后浇带区域整体搭设统一的模板支架,后浇带两侧混凝土浇筑完毕达到拆模条件后,及时拆除支撑架体实现快速周转;预留后浇带部位上覆多层板防护防止垃圾进入;待后浇带两侧混凝土龄期均达到设计要求的60天后,重新支设后浇带部位(两侧各延长一跨立杄)底模与支撑,浇筑混凝土,并按规范要求进行养护。监理工程师认为方案存在错淏,且后浇带混凝土浇筑与养护描述不够具体,要求施工单位修改完善后重新报批。外墙保温采用EPS板薄抹灰系统,由EPS板、耐碱玻纤网布、胶粘剂、薄抹灰面层、饰面涂层等组成,其构造图1-2如下。图1-2  EPS板薄抹灰构造图【问题】:1.除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应用”外,施工部署的主要内容还有哪些?2.写出流水节拍参数表中:A、C对应的工序关系,B、D对应的时间。3.指出办公楼后浇带施工方案中的错误之处,后浇带混凝土浇筑及养护的主要措施有哪些?4.分别写出1-2中数字代号所示各构造做法的名称。 下一题:【案例题3】某住宅工程,建筑面积1.2万平方米,地下1层,地上12层,剪力墙结构,公共区域及室内地面装修为石材,墙、顶饰面均为涂料,工程东侧距基坑上口线8m处有一座六层老旧砖混结构住宅,市政管线从两建筑间穿过,为了保证既有住宅的安全,项目部对东侧边坡采用钢筋混凝土排桩支护,其余部位采用喷描支护。项目部制定了基坑工程监测方案,对基坑支护结构和周围环境进行监测,其中周围环境监测包含基坑外地形变形监测等内容,方案报送监理工程师批准后实施。基础底板混凝土量较大,项目部决定组织夜间施工,因事先准备不足,施工过程中被附近居民投诉,后经协调取得了大家谅解。地下室管道安装时,一名工人站在2.2m高移动平台上作业,另一名工人在地面协助其工作,安全完成了工作任务。该住宅工程竣工验收前,按照规定对室内环境污染物浓度进行了检测,部分检测项及数值如下:【问题】:1.基坑工程监测方案中,对周围环境监测还应有哪些监测内容?2.写出夜间施工规定的时间区段和噪声排放最大值。夜间施工前应做哪些具体准备工作?3.在该高度移动平台上作业是否属于高处作业?高处作业分为几个等级?操作人员必备的个人安全防护用具、用品有哪些?4.根据控制室内环境污染的不同要求,该建筑属于几类民用建筑工程?表3中符合规范要求的检测项有哪些?还应检测哪些项目?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录