具有消音装置公路隧道专用射流风机
双向隧道时,要求其逆转反向风量大于正转风量的70%
当隧道内发生火灾时,在环境温度为250℃情况下其能正常可靠运转60min
风机防护等级不低于IP55
公路隧道射流风机按照通风方向分为单向射流风机和双向射流风机两种通风形式,隧道射流风机应具有消声装置。在选择隧道射流风机时,在安装空间允许的情况下,应首选单机功率30kW、Ø1120mm型的反向流量与正向流量之比不小于95%的双向射流风机。当隧道发生火灾时,在环境温度250℃的情况下射流风机应能可靠运转60min,同时要求风机电机绝缘等级不低于H级(即绝缘结构许用温度不低于180℃,环境温度40℃,热点温差15℃)。射流风机的防护等级应不低于IP55。
分享到: