使用高应变动力测桩法检测时,高应变锤击信号不能作为承载力分析计算的情形有()。
传感器出现严重塑性变形,使力曲线最终未归零
锤击发生偏心,两侧力信号幅值相差50%
受触变效应的影响,桩在多次锤击下承载力下降
四通道测试数据不全
当出现下列情况之一时,高应变锤击信号不得作为承载力分析计算依据:①传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形,使力曲线最终未归零。②锤击严重偏心,两侧力信号幅值相差超过1倍。③触变效应的影响,桩在多次锤击下承载力下降。④桩身有明显缺陷时。⑤四通道测试数据不全。