(1)混凝土中氯离子含量测定的混凝土粉末分析样品的取样部位和数量:①分析样品的取样部位可参照钢筋锈蚀电位测试测区布置原则确定。②测区的数量应根据钢筋锈蚀电位检测结果以及结构的工作环境条件确定。在电位水平不同部位,工作环境条件、质量状况有明显差异的部位布置测区。③每一测区取粉的钻孔数量不宜少于3个,取粉孔可以与碳化深度测量孔合并使用。④测区、测孔应统一编号。
(2)混凝土钢筋锈蚀电位检测测区的选择与测点布置:①钢筋锈蚀状况检测范围为主要承重构件或承重构件的主要受力部位,或根据一般检查结果有迹象表明钢筋可能存在锈蚀的部位。但测区不应有明显的锈蚀胀裂、脱空或层离现象。②在测区上布置测试网格,网格间距可选20cm×20cm、30cm×30cm、20cm×10cm等,根据构件尺寸而定,测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。③当一个测区内相邻测点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。④测区应统一编号,注明位置,并描述外观情况。
(3)同一测区不同孔相同深度的粉末可收集在一个塑料袋内,质量应不少于25g,若不够可增加同一测区测孔数量。不同测区测孔相同深度的粉末不应混合在一起。采集粉末后,塑料袋应立即封口保存,注明测区、测孔编号及深度。