混凝土中钢筋分布及保护层厚度测区布置原则:(1)按单个构件检测时,应根据尺寸大小,在构件上均匀布置测区,测区数不应少于3个。(2)对于最大尺寸大于5m的构件,应适当增加测区数量。(3)测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜小于2m。(4)测区表面应清洁、平整,避开接缝、蜂窝、麻面、预埋件等部位。(5)测区应注明编号,并记录测区位置和外观情况。(6)测点数量及要求:①每一测区不少于10个测点。②测点间距应小于保护层测试仪传感器长度。(7)对某一类构件的检测,可采取抽样的方法,抽样数不少于同类构件数的30%,且不少于3件,每个构件测区布置按单个构件要求进行。(8)对构件整体的检测,可先按构件类型分类,再按类型进行检测。