【案例题1】背景:某工程建安工程投资20000万元,施工合同工期24个月,工程实施过程中发生如下事件:事件1:监理机构根据工程建设强度,确定人员配备:专业监理工程师0.3,监理员0.6,行政文秘0.1(单位:人×年/千万元)。事件2:在第一次工地会议上,建设单位指出下列情况要求监理机构签发《监理通知单》或《工程暂停令》:①施工单位未经批准擅自施工;②施工单位,未按照批准施工设计文件施工③施工单位采用不当施工工艺的;④施工存在施工事故隐患⑤拒绝监理机构管理⑥特种作业人员未持证上岗。事件3:在施工过程中,专业监理工程师在巡视中发现,主体结构工程施工存在质量问题,项目监理机构随机按照《建设工程监理规范》要求处理。事件4:工程预验收合格后,项目监理机构编写了工程质量评估报告,由总监理工程师代表签字后报建设单位。【问题】 1.针对事件1,分别确定工程建设程度(每年完成建安工程投资额)及不同岗位监理人员最低配备数量。项目监理机构至少需配备多少人? 2.针对事件2,第一次工地会议纪要应由谁负责整理和签字,项目监理机构在哪些情形下需签发《工程暂停令》?哪些情形下适合签发《监理通知单》? 3.针对事件3,写出项目监理机构处置程序。 4.指出事件4,中的不妥之处,写出正确的做法。
发布时间:2024年04月02日 11:45 中迅网校 阅读量:18

【案例题1】背景:

某工程建安工程投资20000万元,施工合同工期24个月,工程实施过程中发生如下事件:

事件1:监理机构根据工程建设强度,确定人员配备:专业监理工程师0.3,监理员0.6,行政文秘0.1(单位:人×年/千万元)。

 1.针对事件1,分别确定工程建设程度(每年完成建安工程投资额)及不同岗位监理人员最低配备数量。项目监理机构至少需配备多少人?

 2.针对事件2,第一次工地会议纪要应由谁负责整理和签字,项目监理机构在哪些情形下需签发《工程暂停令》?哪些情形下适合签发《监理通知单》?

 3.针对事件3,写出项目监理机构处置程序。

 4.指出事件4,中的不妥之处,写出正确的做法。

查看答案

分享到:

上一题:案例六:某工程由A、B、C三个子项工程组成,采用工程量清单计价,工程量清单中A、B子项工程的工程量分别为2000㎡、1500㎡,C子项工程暂估价90万元,暂列金额100万元,中标施工单位投标文件中A、B子项工程的综合单价分别为1000元/㎡、3000元/㎡,措施项目费40万元。建设单位与施工单位依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期4个月,合同中约定:①预付款为签约合同价(扣除暂列金额)的10%,在第2、第3个月等额扣回;②开工前预付款和措施项目价款一并支付;③工程进度款按月结算;④质量保证金为工程价款结算总额的3%,在工程进度款支付时逐次扣留,计算基数不包括预付款支付或扣回的金额;⑤子项工程累计实际完成工程量超过计划完成工程量15%时,超出部分的工程量综合单价调整系数为0.90;⑥计日工单价为人工150元/工日,施工机械2000元/台班。规费综合费率 8%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数),增值税率9%。(上述费用均不含进项税额)C子项工程的工程量确定为1000㎡后,建设单位与施工单位协商后确定的综合单价为850元/㎡.A、B、C子项工程月计划完成工程量见表6。工程开工后第1 个月,施工单位为清除未探明的地下障碍物,增加100工日、施工机械10个台班。第3个月,由于设计变更导致B子项目量增加150m²。问题:1.分别计算签约合同价,开工前建设单位预付款和措施项目工程款。2.设计变更导致B子项工程增加工程量,其综合单价是否调整?说明理由。3.分别计算1-3月建设单位应支付的工程进度款。4.分别计算工程竣工结算价款总额和实际应支付的竣工结算款金额。(单位:万元,计算结果保留2位小数) 下一题:【案例题2】背景:某工程,施工单位按照合同约定,将设备安装分包给甲分包单位,建设单位负责设备采购。实施过程中发生如下事件:事件1:建设单位要求监理机构完成:①主持图纸会审;②编制现场总平面图布置图③复核施工控制网④办理施工许可证。事件2:专业监理工程师检查钢筋电焊接头时,发现存在质量问题统计如下:事件3:建设单位采购空调中,认为空调设备的安装由空调生产厂商安装更能保证质量,随即要求施工单位与空调生产厂商签订安装分包合同。后经协商,甲分包单位将其中空调安装分包给空调生产厂商。事件4:工程预验收合格后,建设单位安排总监组织竣工验收,验收合格后,项目监理机构向城建档案机构移交资料。【问题】 1.针对事件1,逐条指出建设单位的要求足够妥当,说明理由。 2.针对事件2,采用排列图法列表计算质量问题累计频率,分别指出哪些是主要质量问题、次要质量问题。 3.针对事件3,建设单位和甲分包单位做法是否妥当,说明理由。 4.针对事件4,指出有哪些不妥之处,写出正确做法。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录