【案例1】背景资料:A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。【问题】1.商场竣工验收合格后,建设单位应当申请消防验收还是消防验收备案?申请时应当提交哪些资料?
发布时间:2024年04月28日 16:59 中迅网校 阅读量:16

【案例1】背景资料:
A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。

【问题】
1.商场竣工验收合格后,建设单位应当申请消防验收还是消防验收备案?申请时应当提交哪些资料?

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录