(JG0102)压力表(或油压传感器)应与配套使用的千斤顶进行系统率定,使用过程中不能随便调换。()
查看答案
参考解析:
试验使用的压力控制设备必须按规定进行率定。采用压力表控制荷载时,压力表的精度不能低于0.4级,从目前使用情况看,量程(40~60)MPa、精度0.4级的压力表可以满足试桩要求。值得注意的是压力表(或油压传感器)应与配套使用的千斤顶进行系统率定,使用过程中不能随便调换,因为即使是同规格型号的千斤顶,由于新旧程度或保养条件不同,在相同压力时千斤顶的出力会有一定的误差。同样的道理,那种用油压千斤顶活塞面积计算加载量的方法也是不正确的。