(JG0194)超声波法检测成孔和成槽质量,均应在清孔或清槽完毕,泥浆内气泡基本消散后进行。()
查看答案
参考解析:
(1)钻孔灌注桩成孔检测要求:
①成孔检测应在钻孔清孔完毕,孔中泥浆内气泡基本消散后进行。
②仪器探头宜对准护筒中心。
③检测宜自孔口至孔底或自孔底至孔口连续进行。
④应正交x-x'、y-y'两方向检测,直径大于4m的桩孔、试成孔及静荷载试桩孔应增加检测方位。
⑤应标明检测剖面 x-x'、y-y'等走向与实际方位的关系。
⑥试成孔完成后24h内等间隔检测不宜少于4次,每次应定向检测。
⑦非等直径钻孔灌注桩的试成孔或最初施工的2个工程桩孔,成孔后1h内等间隔检测不应少于3次,每次应定向检测。
(2)地下连续墙成槽检测要求:
①地下连续墙成槽检测应在清槽完毕,相邻槽段接头拔出,泥浆内气泡基本消散后进行。
②仪器探头宜对准导墙中心轴线,用于检测的一组探头超声波发射面应与导墙平行。
③一般做两方向检测,在两槽段端头连接部位可做三方向检测。
④检测宜自槽口检测至槽底(往测),如往测时界面不清晰,可以由槽底返测至槽口。
⑤应标明检测断面x-x'在槽段平面图的具体位置。