【案例题4】某安装公司总承包某项目气体处理装置工程,业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程,设备工程,管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装,气体处理装置厂房为钢结构,厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案,计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后,进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采用两台桥式起重机抬吊工艺,其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织吊装专项施工方案的专家论证,专家组要求完善方案审核,审查及签字手续后,进行了方案论证。专项施工方案审批通过后,安装公司对施工人员进行了方案交底,在压缩机底座吊装固定后,进行了压缩机部件的组装调查,重点是压缩机轴瓦,轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段,安装公司向监理提交了单位试运行申请,监理工程师经查验后提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外,还有其他设备系统均来进行调试。安装公司完成调试后,压缩机单机试运行验收合格。【问题】:1.气体处理装置工程还有哪些分部工程?2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核和审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员?3.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有那些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?4.压缩机单机试运转前还应完成哪些设备及系统的调试?
发布时间:2022年05月18日 11:36 中迅网校 阅读量:542

1.气体处理装置工程还有哪些分部工程?
2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核和审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员?
3.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有那些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?
4.压缩机单机试运转前还应完成哪些设备及系统的调试?

查看答案

分享到:

上一题:【案例题3】某安装公司中标一机电工程项目,承包内容有工艺设备及管道工程,暖通工程,电气工程和给排水工程。安装公司项目部进场后,进行了成本分析,并将计划成本向施工人员进行交底;依据施工总进度计划,组织施工合理安排人员,材料,机械等,使工程按合同要求进行。在工艺设备运输及吊装前,施工员向施工班组进行了技术交底,交底内容包含施工时间,工艺设备安装位置,安装质量标准,质量通病及预防方法等。在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图所示,认为该位置不符合规范要求,要求项目部整改。施工期间,露天水平管道绝热施工验收合格后,进行金属铜板保护层施工时,施工人员未严格按照技术交底文件施工,水平管道纵向接缝不符合规范规定,被责令改正。在工程竣工验收后,项目部进行了成本分析,数据收集如表3所示。【问题】:1.工艺设备施工交底中,还应增加哪些施工质量要求。2.图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压总安装方位有何要求?3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接?4.列式计算本工程的计划成本及项目总成本降低率。 下一题:设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。