【案例3】背景材料:某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,工程内容包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。工程采用固定总价合同,合约额3000万元(含甲供设备暂列金200万元),工程预付款100万元,质量保修金90万元。在合同专用条款中约定:钢材的价格随市场波动时,价格变化率在5%以内不予调整;超过5%时,只对超出部分进行调整。合同中H型钢材价格为5000元/t,共400t。工程履约过程中,建设单位按约定支付了工程预付款。安装工程公司负责的燃油泵进口管道上的阀门和法兰到货延迟,为了不影响单机试运行的进度,阀门和法兰到场后,安装工程公司马上安排管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。工程履约过程中,H型钢的市场价格上涨为5400元/t。因此设计变更工程价款调增50万元。安装完成后,项目总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的试运行方案,报建设单位进行了审批,并按照方案,组织了单机试运行和联动试运行。安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后,填写了工艺管道工程质量验收记录,并做了检查评定结论。【问题】1.工艺管道工程质量验收记录的检查评定结论填写的主要内容有哪些?
发布时间:2024年04月28日 16:10 中迅网校 阅读量:16

【案例3】背景材料:
某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,工程内容包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。1.工艺管道工程质量验收记录的检查评定结论填写的主要内容有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景材料:某安装公司项目部承担一电厂的燃气发电的汽轮发电机组的安装工程,设备散件到货。项目部进场后,实行三检制质量检查制度,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。在汽轮发电机安装时,定子安装就位后,进行穿转子等工作(如图)。清洗干净的各部件装配到下缸体上,在调整找正中,测量了转子轴颈圆柱度、推力盘不平度、转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等后。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。工程完工后,项目部组织检查了实体工程和分项工程的验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制试运行方案,报公司总工程师审批后便开始实施试运行。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场环境(有油污、粉尘)不符合要求,不同意试运行。后经项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。【问题】1.分项工程检验中的专检有什么作用?分项工程验收记录及验收结论应由谁来填写? 下一题:【案例1】背景材料:某安装公司承包一工程施工项目,工程内容主要是工艺管道和钢结构管廊的施工。合同规定,钢材、钢管、阀门等主材由建设单位采购,配件、法兰等辅材由安装公司采购。因工期较紧,安装公司将施工项目划分为标1、标2二个工段,分别由本公司的第一、第二两个工程队承担施工任务。项目施工到中期,在进行施工进度和质量检查时,项目部发现承担标2工段施工的第二工程队进度严重滞后,且存在材料、配件错用的情况。据第二工程队作业人员回忆:第二工程队进场较晚,领料时,领取了材料仓库现有的与施工项目相关的钢管、型钢和配件,发现规格型号不全,但材料仓库已经没有与施工项目相关的材料。检查到第一工程队施工的项目时,施工现场还剩余大量材料。项目部将第一工程队剩余的材料调剂到第二工程队,但施工材料仍然有缺口,处于停工待料状态。第二工程队为赶上施工进度,使用了材料仓库内无标识的钢材、配件,导致施工图纸要求使用合金钢螺栓的用了普通碳钢螺栓。检查中还发现第一、第二两工程队均未向项目部报送过材料需用计划。工艺管道组焊完成后,在水压试验前质量检查,发现钢管没有生产厂家的材质证明文件,也没有钢管的检验记录。据施工作业人员回忆:钢管由建设单位供应,当时由于材料供应滞后,已经影响到施工进度;钢管到现场时,没有材质证明文件,建设单位负责材料供应的人员表示,钢管质量由建设单位负责,先施工,材质证明文件后补。施工作业人员因为是建设单位供应的材料,就没有进行其他检验,直接进行了施工组焊,完成后也无人落实材质证明文件的事项。安装公司项目部对已施工工艺管道进行了正确的处理。【问题】1.安装公司项目部应如何处理已组焊的钢管?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录