【案例1】背景资料:某写字楼工程,建筑面积9760m²,建筑高度36m,地下一层,基坑深度5.4m,地上10 层,钢筋混凝土框架结构。筏板基础混凝土强度等级 C35,抗渗等级 P8,1160m³。主体结构混凝土强度等级C30。混凝土由某商品混凝土搅拌站供应,筏板基础一次性连续浇筑,在浇筑期间,试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,并留置了两组标准养护抗压试件(6 个)和两组标准养护抗渗试件(12个)。项目监理机构进行检查时,发现现场安装完成的模板支架竖杆和竖向模板安装在土层上,要求项目部采取措施保证模板质量和施工安全。主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用了钢筋机械连接,取样时,施工单位试验员在钢筋加工场地制作了钢筋机械连接抽样检验的接头试件。框架梁箍筋采用HPB300级Φ10盘圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KL2的箍筋每套下料长度为1450mm。【问题】1.分别指出筏板基础浇筑期间的不妥之处,并写出正确做法。2.为保证模板质量和施工安全,项目部应对模板分项工程采取哪些措施?3.指出主体结构施工时存在的不妥之处,写出正确做法。4.在不考虑加工损耗和偏差的前提下,列式计算100m长HPB300Φ10盘圆钢筋经冷拉调直后,最多能加工多少套KL2的箍筋?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样。正确做法:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。不妥之处二:留置了两组标准养护抗压试件(6个)。正确做法:标准养护抗压试件应至少留置6组,共18个试件。(每次连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次。)不妥之处三:留置了两组标准养护抗渗试件(12个)。正确做法:标准养护抗渗试件应至少留置3组,共18个试件。(抗渗试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500m³应留置一组抗渗试件(6个),且每项工程不得少于两组。)2.(1)土层应坚实、平整,承载力或密实度应符合施工方案的要求;(2)应有防水、排水措施;(3)对冻胀性土,应有预防冻融措施;(4)支架竖杆下应有底座或垫板。3.不妥之处一:施工单位试验员制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件。正确做法:接头试件应在监理工程师见证下取样。不妥之处二:在钢筋加工场地制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件。正确做法:钢筋机械连接接头试件应从工程实体中截取。4.当采用冷拉调直时,HPB300级光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%,则100mΦ10盘圆钢筋可以冷拉为100×(1+4%)=104.00m。104.00/1.450=71.72,则最多能加工71套KL2的箍筋。