【案例2】背景资料:
某全装修交付保障房工程,共12层,建筑面积5万平方米,结构形式为装配或混凝土结构。施工单位遵循“四节一环保”理念进行绿色施工管理,在施工组织设计中增加了专门的绿色施工章节,表3是部分绿色施工管理量化指标。

施工中发现作业人员有以下行为:电梯井道施工人员作业时,为施工方便,擅自临时拆除了电梯井口防护门,作业完成后恢复了防护门;进行十层预制外墙板吊装时,在没有设置安全隔离层的情况下抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。
施工单位在二层以上设置了悬挑长度为6m的卸料平台,卸料平台与外围护脚手架采用拉结连接,监理工程师判定为高处作业重大事故隐患。
经检查,施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中(包括隐蔽工程的施工过程中及完工后)的抽样检验结果和现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果均符合设计要求。建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行了工程质量验收。
工程竣工后,统计得到固体废弃物(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量为1500t。
【问题】
1.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354,工程质量验收还应符合哪些要求?
2.改正表3控制指标中的不妥之处。
3.该工程固体废弃物排放量是否符合绿色施工标准,并说明理由。
4.针对施工中作业人员的不规范操作,给出正确做法。
5.悬挑式卸料平台正确的做法是什么?高处作业判定为重大事故隐患的情形还有哪些?
查看答案
参考答案:
1.工程质量验收还应符合下列要求:(1)技术资料应完整;(2)所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求;(3)施工过程中的主控检验结果应全部合格;(4)施工过程中的一般项目结果合格率应达到80%。(6分)
2.改正表3控制指标中的不妥之处。(6分)

3.不符合要求,依据绿色施工标准现浇混凝土结构现场不宜高于300t/万㎡,装配式混凝土结构现场不宜高于200t/万㎡。本项目建筑面积5万平方米,结构形式为装配式混凝土结构,固体废弃物排放量不宜高于1000t。(5分)
4.不妥之处一:为施工方便,擅自临时拆除了电梯井口防护门。
正确做法:电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。(2分)
不妥之处二:在没有设置安全隔离层的情况下,抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。
正确做法:交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。(2分)
5.(1)正确做法:①悬挑长度不宜大于5m,设计应符合相应的结构设计规范要求,周围安装防护栏杆。②悬挑式操作平台安装时不能与外围护脚手架进行拉结,应与建筑结构进行拉结。(2分)
(2)高处作业判定为重大事故隐患的情形还有:①钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;②单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施;③悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。(3分)