案例12【背景资料】:某新建医院工程,地下2层,地上8~16层,总建筑面积11.8万㎡,基坑深度9.8m,沉管灌注桩基础,钢筋混凝土结构。施工单位在桩基础专项施工方案中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉管灌注桩选用单打法成桩工艺,其成桩过程包括桩机就位、锤击(振动)沉管、上料等工作内容。基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标;明确了温控监测点布置方式,要求沿底板厚度方向测温点间距不大于500mm。施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准(见表3)情况下,进行了部分模板拆除;拆模后,发现梁底表面出现了夹渣、麻面等质量缺陷。监理工程师要求进行整改。装饰工程施工前,项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求,安排工长向班组长进行了图纸、施工方法和质量标准交底;施工中,认真执行包括工序交接检查等内容的“三检制”,做好质量管理工作。【问题】1.沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容?2.大体积混凝土温控指标还有哪些?沿底板厚度方向的测温点应布置在什么位置?3.混凝土容易出现哪些表面缺陷?写出表3中A、B、C处要求的数值。4.装饰工程图纸“三交底”是什么(如:工长向班组长交底)?工程施工质量管理“三检制”指什么?
发布时间:2025年03月06日 10:48 中迅网校 阅读量:68

案例12【背景资料】:
某新建医院工程,地下2层,地上8~16层,总建筑面积11.8万㎡,基坑深度9.8m,沉管灌注桩基础,钢筋混凝土结构。
1.沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容?
2.大体积混凝土温控指标还有哪些?沿底板厚度方向的测温点应布置在什么位置?
3.混凝土容易出现哪些表面缺陷?写出表3中A、B、C处要求的数值。
4.装饰工程图纸“三交底”是什么(如:工长向班组长交底)?工程施工质量管理“三检制”指什么?

查看答案

分享到:

上一题:案例11【背景资料】:某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万㎡。开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分施工进度计划如图2所示(单位:天)。公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。【问题】1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?2.列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示如:①→②或②→③)。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示如:A→D)。3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目? 下一题:案例13【背景资料】:某企业新建研发中心大楼工程,地下1层,地上16层,总建筑面积28000㎡,基础为钢筋混凝土预制桩,二层以上为装配式混凝土结构,外墙装饰部分为玻璃幕墙,实行项目总承包管理。在静压预制桩施工时,桩基专业分包单位按照“先深后浅,先大后小,先长后短,先密后疏”的顺序进行,上部采用卡扣式接桩方法,接头高出地面0.8m。桩基施工后经检测,有1%的Ⅱ类桩。项目部编制了包括材料采购等内容的材料质量控制环节,材料进场时,材料员等相关管理人员对进场材料进行了验收。并将包括材料的品种、型号和外观检查等内容的质量验证记录上报监理单位备案,监理单位认为,项目部上报的材料质量验证记录内容不全,要求补充后重新上报。二层装配式叠合构件安装完毕准备浇筑混凝土时,监理工程师发现该部位没有进行隐蔽验收,下达了整改通知单,指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书的牌号、规格、数量、位置、间距等隐蔽工程的内容分别验收合格后,再进行叠合构件的混凝土浇筑。工程竣工验收后,参建各方按照合同约定及时整理了工程归档资料。幕墙承包单位在整理了工程资料后,移交了建设单位。项目总承包单位、监理单位、建设单位也分别将归档后的工程资料按照国家现行有关法规和标准进行了移交。【问题】1.桩基的沉桩顺序是否正确?卡扣式接桩高出地面0.8m是否妥当并说明理由?桩身的完整性有几类?写出Ⅱ类桩的缺陷特征。2.质量验证记录还有哪些内容?材料质量控制环节还有哪些内容?3.监理工程师对施工单位发出的整改通知单是否正确?补充叠合构件钢筋工程需进行隐蔽工程验收的内容。4.幕墙承包单位的工程资料移交程序是否正确?各相关单位的工程资料移交程序是哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录