案例6【背景资料】:
某公司承建一地铁站工程,其中1号线路采用地下连续墙作为围护结构。项目部编制了地下连续墙施工方案,方案包括:采用成槽机成槽,泥浆护壁保证槽壁稳定,对泥浆的案含砂率和pH值等指标进行控制。
采用商品混凝土灌注,混凝土进场后,检查混凝土运输单,信息符合要求后开始灌注混凝土,混凝土断面达到设计高程后停止灌注,同时拔出接头管,具体施工流程见图6。

该项目钢筋笼吊装属于超过一定规模的危险性较大工程,总包单位编制了专项方案并组织了专家论证,论证意见为修改后通过”。
【问题】
1.写出护壁泥浆的主要材料及还应包括的性能指标名称。
2.改正地下连续墙施工方案中关于混凝土灌注之前的具体灌注要求,及起拔接头管的技术要求。
3.写出施工流程图中A、B代表的工序名称。
4.该吊装专项方案修改后实施前还应经过什么审批程序,是否需组织专家二次论证?
查看答案
参考答案:
1.护壁泥浆的主要材料:水、掺和物、高塑性黏土或膨润土。
性能指标名称:相对密度、黏度、含砂率、pH值。(5分)
2.(1)改正具体灌注要求:
①“采用商品混凝土灌注,混凝土进场后,检查混凝土运输单,信息符合要求后开始灌注混凝土。”
改正为:采用预拌混凝土灌注,混凝土进场后,检查混凝土配合比通知单,信息符合要求后,测定混凝土坍落度,同时观察混凝土的外观、粘聚性和保水性,无分层离析现象,符合要求后开始灌注混凝土。
②“混凝土断面达到设计高程后停止灌注,同时拔出接头管。”
改正为:地下连续墙浇筑完成后略高于设计高程,宜选择混凝土灌注2~3h后拔出接头管(初凝后)。
(2)起拔接头管的技术要求:
①接头管第一次起拔时间应根据第一车混凝土制作的混凝土试块初凝时间确定,宜选择混凝土灌注2~3h后进行;开始每30min提升一次,每次50~100mm,直至终凝后全部拔出。
②起拔应垂直、匀速、缓慢、连续,不得损坏接头处混凝土;拔出后应及时清洗干净。(8分)
3.施工流程图中:A工序名称:修筑导墙;B工序名称:清除槽底淤泥和残渣。(2分)
4.审批程序:施工单位应当根据论证报告修改完善专项施工方案,并经施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章;报总监理工程师审核签字、加盖执业印章后,方可组织实施,不需要组织专家论证。(5分)