案例7【背景资料】:某公司承建一埋地燃气管道工程,采用开槽埋管施工。该工程网络计划工作的逻辑关系见表7。项目部按上表绘制网络计划图,如图7-1所示:网络计划图中的E1、E2工作为土方回填和敷设警示带,管道沟槽回填土的部位划分为I、Ⅱ、Ⅲ区,如图7-2所示:回填土中有粗砂、碎石土、灰土可供选择。【问题】1.根据上表补充完善图7-1所示的网络计划图。2.图7-2中△H的最小尺寸应为多少(单位以mm表示)?3.在可供选择的土中,分别指出哪些不能用于I、Ⅱ区的回填;警示带应敷设在哪个区?4.I、Ⅱ、Ⅲ区应分别采用哪类压实方式?5.图7-2中的I、Ⅱ区回填土密实度最少应为多少?
发布时间:2025年03月10日 16:24 中迅网校 阅读量:46

案例7【背景资料】:
某公司承建一埋地燃气管道工程,采用开槽埋管施工。该工程网络计划工作的逻辑关系见表7。

项目部按上表绘制网络计划图,如图7-1所示:

网络计划图中的E1、E2工作为土方回填和敷设警示带,管道沟槽回填土的部位划分为I、Ⅱ、Ⅲ区,如图7-2所示:

回填土中有粗砂、碎石土、灰土可供选择。
【问题】
1.根据上表补充完善图7-1所示的网络计划图。
2.图7-2中△H的最小尺寸应为多少(单位以mm表示)?
3.在可供选择的土中,分别指出哪些不能用于I、Ⅱ区的回填;警示带应敷设在哪个区?
4.I、Ⅱ、Ⅲ区应分别采用哪类压实方式?
5.图7-2中的I、Ⅱ区回填土密实度最少应为多少?

查看答案

分享到:

上一题:案例6【背景资料】:某公司承建一地铁站工程,其中1号线路采用地下连续墙作为围护结构。项目部编制了地下连续墙施工方案,方案包括:采用成槽机成槽,泥浆护壁保证槽壁稳定,对泥浆的案含砂率和pH值等指标进行控制。采用商品混凝土灌注,混凝土进场后,检查混凝土运输单,信息符合要求后开始灌注混凝土,混凝土断面达到设计高程后停止灌注,同时拔出接头管,具体施工流程见图6。该项目钢筋笼吊装属于超过一定规模的危险性较大工程,总包单位编制了专项方案并组织了专家论证,论证意见为修改后通过”。【问题】1.写出护壁泥浆的主要材料及还应包括的性能指标名称。2.改正地下连续墙施工方案中关于混凝土灌注之前的具体灌注要求,及起拔接头管的技术要求。3.写出施工流程图中A、B代表的工序名称。4.该吊装专项方案修改后实施前还应经过什么审批程序,是否需组织专家二次论证? 下一题:案例8【背景资料】:某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图,如图8所示,经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了以下事件。事件1:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。事件2:工程中所使用的钢材由建设单位提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。事件3:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由建设单位提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。【问题】1.根据网络计划图计算该工程的总工期,找出关键线路。2.事件1、2、3中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。3.事件1中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?4.事件3中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录