纳入《特种设备目录》的安全附件品种有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:15
纳入《特种设备目录》的安全附件品种有()。
A
减压阀
B
水力控制阀
C
气瓶阀门
D
紧急切断阀
E
爆破片装置
查看答案
参考答案:
CDE
参考解析:
纳入《特种设备目录》的安全附件品种包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、气瓶阀门。故选CDE。
分享到:
上一题:进行管道工程测量时,可作为管线起点的有()。
下一题:下列焊缝中,属于按空间位置形式分类的有()。
相关试题
更多...
下列附件中,不属于消防水泵结合器组成部分的是()。
已有6人浏览
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积为15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。问题:1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
已有1795人浏览
下列施工作业内容中,需要编制施工方案的有()。
已有1360人浏览
下列分项工程中,属于建筑饮用水供应系统的有()。
已有943人浏览
【教材相关知识点已删除】下列关于发包人支付进度款的说法,错误的是()。
已有780人浏览
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收。在施工过程中,发生了以下事件:事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(如图),质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表,母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。图2 母线槽安装平面示意图表2 母线槽绝缘电阻值【问题】1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?2.表中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。3.图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?
已有2071人浏览
案例1【背景资料】:安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包括:消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装。该图书馆共三层,总建筑面积为4200m²,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图(如图1所示)。并对消防水泵接合器组装进行交底。工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C认证证书,经补充后通过验收。工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。【问题】1.施工方案交底应包括哪些内容?2.图中1、2号件的名称是?水流是流向A还是B?3.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?4.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
已有503人浏览
下列不属于超声波位物计安装要求的是()。
已有749人浏览
管道工程测量的主要内容,包括()。
已有1268人浏览
关于低温热水辐射供暖系统盘管埋地敷设,说法正确的是()。
已有686人浏览
热门资讯
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
· 建造师证书如果在短期内多次重新注册在新的企业,是否会撤销证书?
· 内蒙古考区:关于发放2025年度二级建造师执业资格电子证书的通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录