案例4【背景资料】:某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑上柱公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。【问题】问题1:电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些材料?问题2:厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?问题3:消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?问题4:电梯运行实验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
发布时间:2026年04月20日 17:09 中迅网校 阅读量:20

案例4【背景资料】:
某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑上柱公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。

【问题】
问题1:电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些材料?
问题2:厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
问题3:消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?
问题4:电梯运行实验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?

查看答案

分享到:

上一题:案例3【背景资料】:某安装公司承建—高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试;照明配电箱及照明灯具安装;母线安装,主干电缆敷设;进口监控设备、出入口识读设备的验收安装;热水供暖管道的安装;空调机组和风管的安装、风管系统的漏风量测试;电梯安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装。安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,考虑了产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。安装公司安装配电箱和灯具及热水供暖管道的施工图如下图:金属热水供暖管道顶点工作压力为0.1MPa,安装公司安装完成热水供暖管道后,对其进行了水压试验,水压试验压力为0.2MPa。监理工程师认为水压试验压力不符合规范要求,要求安装公司进行整改。安装公司在进行检验批验收时,验收的项目包括:室内供暖管道水压试验、风管系统的漏风量测试、电梯试运行、灯具装饰面整平、卫生器具给水配件安装。经检验主控项目全部验收合格。【问题】问题1:安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,还应考虑的因素有哪些?问题2:进口监控设备、出入口识读设备采购时要提供哪些文件?问题3:施工图中存在什么问题?请写出正确做法。问题4:热水供暖管道的水压试验压力应为多少?