案例3【背景资料】:
某安装公司承建—高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试;照明配电箱及照明灯具安装;母线安装,主干电缆敷设;进口监控设备、出入口识读设备的验收安装;热水供暖管道的安装;空调机组和风管的安装、风管系统的漏风量测试;电梯安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装。
安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,考虑了产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。
安装公司安装配电箱和灯具及热水供暖管道的施工图如下图:
金属热水供暖管道顶点工作压力为0.1MPa,安装公司安装完成热水供暖管道后,对其进行了水压试验,水压试验压力为0.2MPa。监理工程师认为水压试验压力不符合规范要求,要求安装公司进行整改。
安装公司在进行检验批验收时,验收的项目包括:室内供暖管道水压试验、风管系统的漏风量测试、电梯试运行、灯具装饰面整平、卫生器具给水配件安装。经检验主控项目全部验收合格。
【问题】
问题1:安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,还应考虑的因素有哪些?
问题2:进口监控设备、出入口识读设备采购时要提供哪些文件?
问题3:施工图中存在什么问题?请写出正确做法。
问题4:热水供暖管道的水压试验压力应为多少?