某办公楼工程,建筑面积45000m²,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。施工过程中,发生了下列事件:事件1:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400EΦ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm²,屈服强度实测值460N/mm-,实测重量0.816kg/m(HRB400EΦ12钢筋;屈服强度标准值400N/mm²,极限强度标准值540N/mm²,理论重量0.888kg/m)。事件2:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)见下表:事件3:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中,发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病,下达了整改通知单。事件4:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。问题:1.事件1中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件2中,指出验收表中的错误,计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件3中,涂饰工程还有哪些质量通病?4.事件4中,地下工程防水分为几个等级?一级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法?