某公司中标承建污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm和D1400mm桑性接口钢筋混凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨中穿过,B段管道垂直穿越城市道路,工程纵向剖面如下图所示。
场地地下水为层间水,赋存于粉质黏土、重粉质黏土层,水量较大。设计采用明挖法施工,辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下水位较高,水量大,土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:①取消井点降水技术措施;②泵站地下部分采用沉井法施工;③管道采用密闭式顶管机顶管施工。该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。
问题:
1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。
2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。
3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。
4.列出设计变更后的工程费用调整项目。
查看答案
参考答案:
1.(1)①措施:由于地层中的土体都是粉质黏土或重粉质黏土,渗透系数较小,水不易从地下抽出'那么使用井点降水的效果不佳。(2)③措施:由于地下管道穿过高速铁路及城市道路,对于明挖法施工来说,易造成交通拥堵,故宜选择不开槽施工。在选择的不开槽施工中,密闭式顶管适用于各种土层,且无降水要求。
2.(1)先沉井沉至设计标高封底施工底板完工,先施工A段顶管,待施工至B段标高后,进行B段顶管施工。(2)①泵站试验验收项目:满水试验。②管道试验验收项目:污水管道的严密性试验。
3.(1)沉井下沉采用不排水下沉。(2)沉井封底采用水下封底。
4.(1)对于取消井点降水技术措施,应减少井点降水费用。(2)对于泵站,应增加沉井施工和水下封底费用。(3)由明挖法施工变为了顶管和沉井施工,应减少土方开挖及回填费用,减少注浆加固费用,增加顶管施工费用。