某公司承建一项天然气管线工程,全长1380m,公称外径dn110mm,采用聚乙烯燃气管道(SDR11PE100),直埋敷设,热熔连接。工程实施过程中发生了如下事件:
事件一:开工前,项目部对现场焊工的执业资格进行检查。
事件二:管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度达1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部进行整改,并按下表所列项目及方法对管材进行检查。
事件三;管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关人员对管道连接接头的质量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。
问题:
1.事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?
2.事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并应采取哪些安全措施?管道采用棚护的主要目的是什么?
3.写出检查项目及检查方法表中检查项目A和B的名称。
4.事件三中,热熔焊接对焊接工艺评定检验与试验项目有哪些?
5.事件三中,聚乙烯直管焊接接头质量检查包括哪些项目?
查看答案
参考答案:
1.本工程管道焊接的焊工应具备的资格条件如下:(1)从事燃气、热力工程施工的焊工,必须按《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定考试合格,并持有国家质检总局统一印制的《特种设备作业人员证》。(2)证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围(对金属材料焊工,包括焊接方法、金属材料类别、试件形式及位置、焊缝金属厚度、管材外径、填充金属类别、焊接工艺因素;对非金属材料焊工,包括焊接方法、机动化程度、试件类别)。(3)中断焊接工作超过6个月,再次上岗前应重新考试。
2.(1)直管堆放的最高高度应为1.5米。施工现场应平整夯实,管材堆放要整齐有序’间距合理,底部应垫平稳,严禁立放或斜放,搬运时要顺序拿取;要在旁边增设防护支撑,立警示牌’防止倒塌;在户外堆放时有遮盖物;按照不同的直径和类型分别堆放。(2)管道采用棚护的主要目的是为了防雨、防晒,防止管道腐蚀受损、老化变形。
3.A代表质量合格证明书;B代表外观。
4.(1)施工单位首先编制作业指导书并经过试焊,对首次使用的聚乙烯管材、热熔焊接方法、焊缝处理等,应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺。(2)评定检验与试验项目包括外观质量检查、卷边切除检查、卷边背弯试验、拉伸性能试验。
5.聚乙烯直管焊接接头质量检查包括接头弯曲性能试验、拉伸性能试验、卷边高度、切屑厚度、错边量、对口间隙、坡口质量和纵焊缝位置等。