某地铁盾构工作井,平面尺寸为18.6m×18.8m,深28m,位于砂性土、卵石地层,地下水埋深为地表以下23m。施工影响范围内有现状给水、雨水、污水等多条市政管线。盾构工作井采用明挖法施工,围护结构为钻孔灌注桩加钢支撑,盾构工作井周边设降水管井。设计要求基坑土方开挖分层厚度不大于1.5m,基坑周边2m~3m范围内堆载不大于30MPa,地下水位需在开挖前1个月降至基坑底以下1m。项目部编制的施工组织设计有如下事项:(1)施工现场平面布置如下图所示,布置内容有施工围挡范围50m×22m,东侧围挡距居民楼15m,西侧围挡与现状道路步道路缘平齐;搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m处;布置了临时用电、临时用水等设施;场地进行硬化等。(2)考虑盾构工作井基坑施工进入雨季,基坑围护结构上部设置挡水墙,防止雨水漫入基坑。(3)基坑开挖监测项目有地表沉降、道路(管线)沉降、支撑轴力等。(4)应急预案分析了基坑土方开挖过程中可能引起基坑坍塌的因素包括钢支撑敷设不及时、未及时喷射混凝土支护等。
问题:
1.基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案需要专家论证?
2.施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施?请指出布置不合理之处。
3.施工组织设计(3)中基坑监测还应包括哪些项目?
4.基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素?
查看答案
参考答案:
1.需要组织专家论证的分部分项工程安全专项方案有工作井基坑开挖、基坑支护、基坑降水、盾构吊装。
2.(1)应补充的临时设施包括:办公设施(办公室、会议室);生活设施(宿舍、食堂、厕所、卫生保健室);生产设施(材料仓库、防护棚、加工棚、操作棚);辅助设施(道路、现场排水、围墙、大门)。(2)不合理之处:①搅拌设施及堆土场设置位置离工作井基坑顶边缘太近,且严禁堆放;②禁止在围挡内侧布置堆土场堆放泥土等散装材料。
3.基坑监测项目还包括围护桩顶垂直位移、围护桩水平位移、居民楼建筑物的沉降和倾斜、土体水平位移、地下水位和地表、建筑物(居民楼)和支护结构的裂缝等。
4.基坑坍塌应急预案还应考虑的危险因素包括用电设施、地下水位、土体坍塌、建筑物沉降、高处坠落、围护结构、管线沉降等。