机电工程
设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:1017
设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。
A
建设单位
B
施工单位
C
监理单位
D
设计单位
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
机械设备开箱时,应由建设单位、监理单位、施工单位共同参加。
分享到:
上一题:【案例题4】某安装公司总承包某项目气体处理装置工程,业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程,设备工程,管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装,气体处理装置厂房为钢结构,厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案,计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后,进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采用两台桥式起重机抬吊工艺,其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织吊装专项施工方案的专家论证,专家组要求完善方案审核,审查及签字手续后,进行了方案论证。专项施工方案审批通过后,安装公司对施工人员进行了方案交底,在压缩机底座吊装固定后,进行了压缩机部件的组装调查,重点是压缩机轴瓦,轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段,安装公司向监理提交了单位试运行申请,监理工程师经查验后提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外,还有其他设备系统均来进行调试。安装公司完成调试后,压缩机单机试运行验收合格。【问题】:1.气体处理装置工程还有哪些分部工程?2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核和审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员?3.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有那些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?4.压缩机单机试运转前还应完成哪些设备及系统的调试?
下一题:6kV电气设备高压试验,无防护栏时,操作人员与高电压回路间最小安全距离是()。
相关试题
更多...
建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括()。
已有868人浏览
案例1【背景资料】:A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对管道系统进行水压试验、保温、试运行和调试,其中水压试验压力未在设计中注明,供暖管道系统水压试验系统图见图1。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,随后对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?【教材相关知识点已更改】3.写出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
已有1367人浏览
液压电梯系统不包括()。
已有786人浏览
关于工业安装工程施工质重验收的说法,正确的有()。
已有1200人浏览
照明控制系统调试检测时,90路照明回路,应抽检的数量是()路。
已有839人浏览
某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。管道试压前,项目部全面检查了管道系统:试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。问题:1.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。2.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
已有2054人浏览
施工现场使用的计量器具,项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理,包括()的计量器具。
已有1257人浏览
下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是()。
已有1422人浏览
起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。
已有1066人浏览
下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是()。
已有1208人浏览
热门资讯
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
· 建造师证书如果在短期内多次重新注册在新的企业,是否会撤销证书?
· 内蒙古考区:关于发放2025年度二级建造师执业资格电子证书的通知
· 西藏考区:2025年二建合格标准公布!附合格名单