某体能训练场馆工程,建筑面积3300m²,律箱物长72m,宽45m,地上一层,钢筋混凝土框架结构,屋面采用球形网架结构。框架柱,梁均沿建筑物四周设置,框架柱轴线间距9000mm,框架梁截面尺寸450mm×900mm,梁底标高9.6m。现场配置一部塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。
本工程框架梁模板支撑体系高度9.6m,属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。
施工单位编制了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。
建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会,设计单位项目技术负责人以专家身份参会。
施工方案中,采用扣件式钢管支撑体系,框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖;扫地杆距地面250mm;架体顶层步距1500mm;梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。
项目部针对工程特点,进行了重大危险源的辨识,编制了专项应急救援预案。
项目部编制了绿色施工方案,确定了“四节一环保”的目标和措施。
【问题】
1.对于模板支撑工程,除搭设高度超过8m及以上外,还有哪几项属于超过定规模危险性较大分部分项工程范围?
2.指出专家论证会组织形式的错误之处,说明理由。专家论证包含哪些主要内容?
3.针对施工方案的错误之处写出模板支撑架搭设的正确做法。
4.根据重大危险源辨识,本工程专项应急救援预案中包括哪几项主要内容?
5.在绿色施工方案中,“四节一环保”的内容是什么?
查看答案
参考答案:
1.除搭设高度超过8m及以上外,以下几项属于超过一定规模危险性较大分部分项工程范围:
(1)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
(2)混凝土模板支撑工程:搭设跨度18m及以上,施工总荷载(设计值)15kN/㎡及以上;集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
(3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN以上。
2.(1)
不妥之处一:建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会。
正确做法:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
不妥之处二:设计单位项目技术负责人以专家身份参会。
正确做法:与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
(2)专家论证的主要内容
①专项方案内容是否完整、可行;
②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;
③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
3.
不妥之处一:框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖;
正确做法:,立性底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。
不妥之处二:扫地杆距地面250mm;
正确做法:扫地杆距底座上皮不应大于200mm。
不妥之处三:梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。
正确做法:立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接。
4.工程项目部应针对工程特点,进行重大危险源的辨识。
应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案,
并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。
5.“四节一环保”的内容是“节能、节地、节水、节材和环境保护”