某新建住宅工程,地上18层,首层为非标准层,结构现浇,工期8天。2层~18层为标准层,采用装配式结构体系。其中,墙体以预制墙板为主,楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。
经验收合格的预制构件按计划要求分批进场,构件生产单位向施工单位提供了相关质量证明文件。
A型预制叠合板,进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上,其他层与层之间使用垫木。垫木距板端300mm,间距1800mm。
预制叠合板安装工艺包含:①测量放线;②支撑架体搭设;③叠合板起吊;④位置、标高确认;⑤叠合板落位;⑥支撑架体调节;⑦摘钩。
存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板,与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大雨,施工人员立即停止作业,塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后,施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层,利用外轮廓线控制就位后,设置2道可调斜撑临时固定。
验收合格后进行叠合层和叠合板接缝处混凝土浇筑。
【问题】
1.预制构件进场前,应对构件生产单位设置的哪些内容进行验收?预制构件进场时,构件生产单位提供的质量证明文件包含哪些内容?
2.针对A型预制叠合板码放的不妥之处,写出正确做法。
3.根据背景资料,写出预制叠合板安装的正确顺序(用序号表示,示例如①②③④⑤⑥⑦)
4.针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处,写出正确做法。
5.叠合层混凝土宜采用哪种方式进行浇筑?接缝处混凝土浇筑完毕后采取的保湿养护方式有哪些,其养护时间不应少于多少天?
分享到: