【案例2】背景资料:某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成,泵房底板底高程为13.50m,泵房底板靠近出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙,启闭机房悬臂梁跨度为1.5m,交通桥连续梁跨度8m。该工程地面高程31.00m,基坑采用放坡开挖,施工单位采取了设置合理坡度等防止边坡失稳的措施,泵房基坑开挖示意图见下图。粉砂层渗透系数约为2.0m/d。【问题】1.在基坑施工中为防止边坡失稳,保证施工安全,除设置合理坡度外,还可采取的措施有哪些?2.水利工程基坑土方开挖中,人工降低地下水位常用的方式有哪些?本工程泵房基坑人工降低地下水位采用哪种方式较合理?说明理由。
发布时间:2024年04月25日 16:52
中迅网校
阅读量:190
【案例2】背景资料:
某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成,泵房底板底高程为13.50m,泵房底板靠近出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙,启闭机房悬臂梁跨度为1.5m,交通桥连续梁跨度8m。
该工程地面高程31.00m,基坑采用放坡开挖,施工单位采取了设置合理坡度等防止边坡失稳的措施,泵房基坑开挖示意图见下图。粉砂层渗透系数约为2.0m/d。
【问题】
1.在基坑施工中为防止边坡失稳,保证施工安全,除设置合理坡度外,还可采取的措施有哪些?
2.水利工程基坑土方开挖中,人工降低地下水位常用的方式有哪些?本工程泵房基坑人工降低地下水位采用哪种方式较合理?说明理由。
查看答案
参考答案:
1.采取措施还有:设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位。
2.(1)人工降低地下水位常用的方式有:井点法和管井法。
(2)本工程泵房基坑人工降低地下水位采用管井法较合理。理由是:第四系含水层厚度大于5.0m;粉砂渗透系数较大(含水层渗透系数大于1.0m/d)。