【案例题4】背景资料:
某新建办公楼工程,地下一层,地上十二层。筏板基础,设计要求采用C35P6混凝土,采用合成高分子卷材防水,外防外贴,一级防水。
施工单位上报了地下卷材防水层施工方案,示意图如下所示,监理提出了异议。

【问题】指出地下防水工程施工中的不妥之处,并写出正确做法。
查看答案
参考答案:
不妥之处一:防水卷材与侧墙采用空铺法。
正确做法:外防外贴法施工时,防水卷材与侧墙应采用满粘法施工。
不妥之处二:临时性保护墙采用水泥砂浆砌筑。
正确做法:临时性保护墙应采用石灰砂浆砌筑。
不妥之处三:阴阳角的做法。
正确做法:阴阳角应做成45°坡角或圆弧,且应设置卷材加强层,
当设计无具体要求时,卷材加强层的宽度不应小于300~500mm。
不妥之处四:水平施工缝距离底板表面200mm。
正确做法:水平施工缝应高出底板表面不小于300mm。
不妥之处五:底板垫层卷材采用满粘法施工。
正确做法:底板垫层的防水卷材应采用空铺或点粘法施工。
不妥之处六:防水层与保护层之间未设隔离层。
正确做法:防水层与保护层之间宜设置隔离层。
不妥之处七:底板卷材保护层厚度为40mm。
正确做法:底板卷材的细石混凝土保护层厚度不小于50mm。