【案例4】背景资料:某新建商业楼工程,钢筋混凝土框架结构,建筑面积15000㎡,地下一层,地上18层,层高4m。主体结构施工采用落地式作业脚手架,脚手架的安全等级为Ⅱ级。脚手架搭设方案:(1)连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件;(2)连墙点之上架体的悬臂高度不应超过3步;(3)每道剪刀撑的宽度为5m;(4)临街作业脚手架的外侧立面采取有效硬防护措施;(5)可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度为120mm。工程竣工后,建设单位按I类民用建筑工程室内环境污染物限量标准进行验收。【问题】1.写出常用施工脚手架的分类?除了背景里提到的落地式作业脚手架外,还有哪些脚手架类型?2.背景里脚手架的安全等级为Ⅱ级,是否合理?说明理由。3.脚手架搭设方案中有哪些不妥之处,并说明理由。4.I类民用建筑工程有哪些?建设单位的做法是否合理,说明理由。
查看答案
参考答案:
1.(1)脚手架包括作业脚手架和支撑脚手架。(2)除了背景里提到的落地式作业脚手架外,还有悬挑脚手架、附着式升降脚手架、结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架。2.不合理。理由:建筑高度为18×4=72m>40m,脚手架的安全等级应为I级。3.不妥之处一:连墙点之上架体的悬臂高度不应超过3步;理由:连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步。不妥之处二:每道剪刀撑的宽度为5m;理由:每道剪刀撑的宽度应为4~6跨,且不应小于6m,也不应大于9m。不妥之处三:可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度为120mm;理由:脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm。4.(1)I类民用建筑包括住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍。(2)不合理。理由:背景里建设的是商业楼,属于Ⅱ类民用建筑,建设单位按I类民用建筑工程室内环境污染物限量标准进行验收不合理。