风机的主要性能参数有()。
发布时间:2024年11月05日 15:16
中迅网校
阅读量:172
风机的主要性能参数有()。
A
全风压、静压
B
扬程、风量
C
容积、噪声
D
吸气压力、排气压力
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
风机的主要性能参数有:流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等。故选择A。
分享到:
上一题:泵的主要性能参数不包括的是()。
下一题:下列风机属于按照结构形式划分的是()。
相关试题
更多...
【案例5】背景资料:某安装公司承包某芯片厂机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。工程内容包括芯片厂的建筑电气、建筑给水排水、通风空调工程及动力工程等,不含洁净室工艺系统,合同造价为2900万元,主要设备(变压器、配电柜、空调机组、水泵、控制柜等)由建设单位采购,其他设备、材料均由安装公司采购。项目部进场后,施工前,对作业人员进行技术交底,深化施工图,重点对动力站的水泵设备及管路(如下图)的材料选用及安装要求进行讲解,使厂房空调水系统的设备及管路安装按设计要求完成。同时,安装公司对办公区内室内给水系统(PP—R塑料管)、热水系统(铜管)按规范要求进行了水压试验。工程竣工验收时,施工单位向建设单位发送了机电安装工程保修证书,根据《建设工程质量管理条例》签署了常规的保修期限。工程投入正式使用2个月后,进入夏季空调制冷高峰期,安装公司适时组织了工程回访。回访过程中,建设单位反映办公区的个别风机盘管噪声过大,经现场检查是部分产品质量问题所致。建设单位要求安装公司对有质量问题的风机盘管进行更换,并承担费用。【问题】1.写出工程回访的几种常用方式。本工程采用了哪种回访方式?2.建设单位对风机盘管质量问题的要求是否合理?说明理由。
已有217人浏览
对开式滑动轴承安装步骤包括()。
已有136人浏览
冶金工程施工总承包二级资质标准中,机电工程专业注册建造师不少于()。
已有165人浏览
【案例1】背景资料:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。在给排水工程中,生活饮用水水箱安装示意图如下,监理工程师认为其存在不妥之处。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有2根未通过,施工人员认为合格率为99.6%,符合要求。工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。保修书明确了工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保修情况记录。【问题】1.施工单位递交的保修证书还需补充哪些内容?
已有214人浏览
直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。
已有55人浏览
联动试运行的目的,不包括()。
已有218人浏览
下列关于手拉葫芦的使用要求中,错误的是()。
已有228人浏览
【案例5】背景资料:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司编制的10/0.4—LN9731型变电所安装工作的网络图、各工作持续时间及可压缩时间如下。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有304人浏览
建筑智能化监控设备的安装要求正确的是()。
已有241人浏览
泵的主要性能参数有()。
已有74人浏览
热门资讯
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2025二级建造师执业资格考试「报名流程」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录