关于桩基工程说法正确的是()。
为了高效施工,钢筋笼可以一次制作完成
护层垫块设置数量每节钢筋笼不应小于2组,每组块数不得小于3块,且均匀分布在同一截面的主筋上
混凝土初灌量应满足导管埋入混凝土深度不小于0.8m的要求,以后的浇筑中导管埋深宜为2~6m
混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高500mm
A项错误,钢筋笼宜分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑;B项错误,钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差为±20mm,护层垫块设置数量每节钢筋笼不应小于2组,每组块数不得小于3块,且均匀分布在同一截面的主筋上。D项错误,混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上。