案例2【背景资料】某高速公路第8合同段,某桥上部为3×25m预应力钢筋混凝土连续箱梁,下部为圆柱式墩,桩基础。桥面宽度为8.5m,桥面纵坡3.5%,双向横坡1.5%,桥梁高度24m。地基土层从上到下依次为杂填土、砂岩。施工单位桥梁施工方案报监理机构审核批准,在监理实施过程中发生了如下事件:事件一:施工单位项目经理部决定采用盘扣式支架搭设满堂支架浇筑连续箱梁,支架搭设高度24m,宽度9m,按规定设置纵、横、平面斜杆,并于脚手架进行连接增加支架的稳定性。经支架设计验算确定了布置间距并委托第三方验算,专项施工方案编制完成后,经由施工单位技术负责人签字并加盖单位公章,报总监理工程师签字盖章后即组织施工。事件二:项目经理部按照专项施工方案完成地基处理、支架搭设、模板安装、钢筋和预应力管道安装。模板支架搭设完成后,施工单位进行预压,经监理工程师现场对模板、钢筋和预应力管道检查验收后浇筑箱梁底板和腹板混凝土。事件三:箱梁混凝土浇筑具体要求如下:(1)若箱梁体不能一次浇筑完成,需要分两次浇筑,第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少12h。(2)浇筑混凝土时纵向由高处向低处浇筑,横向对称浇筑。(3)在混凝土的强度未达到图纸规定值之前,不得拆除支架。事件四:本桥箱梁为C40混凝土,低松弛钢绞线,夹片式锚具。施工单位在张拉压浆过程中采取了如下做法:(1)预应力张拉程序为:0→(持荷5min锚固);(2)在水泥浆中加入铝粉膨胀剂;(3)压浆自高处向低处进行。(4)压浆时,每一工作班组留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,同条件养护28d,进行质量评定相关工作。【问题】1.事件一中,支架工程是否属于超过一定规模的危大工程?专项施工方案实施前还应完善哪些手续?请简述监理机构对此专项施工方案主要审查要点都有哪些?2.事件二中,浇筑混凝土之前遗漏了哪些验收程序和工序?3.事件二中,写出支架预压的目的都有哪些?4.事件三中,逐条判断混凝土浇筑技术措施是否正确?若不正确,请改正。5.事件四中,逐条判断施工单位的做法是否正确?若不正确,写出正确做法。
查看答案
参考答案:
1.1)支架工程属于超过一定规模的危大工程。理由:支架搭设高度24m,超过8m,属于超过一定规模的危险性较大的工程。(2)补充的手续:施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,根据专家意见修订专项施工方案。(3)主要审查要点:①完整性;②程序性;③符合性;④针对性。2.(1)对地基承载力进行验算或加固验收;(2)设置预拱度,支架搭设完成后应进行验收,并进行预压;(3)对其平面位置、顶部高程、节点连接及纵横向稳定性进行验收。3.(1)验证支架的安全性。(2)消除地基的不均匀沉降。(3)消除支架的非弹性变形。(4)获取弹性变形参数作为支架支立的依据。4.(1)不正确。改正:若箱梁体不能一次浇筑完成,需要分两次浇筑,第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少24h。(2)不正确。改正:浇筑混凝土时纵向由低处向高处浇筑,横向对称浇筑。(3)正确。5.(1)不正确。改正:0→初应力→(持荷5min锚固)(2)不正确。改正:宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得使用铝粉膨胀剂。(3)不正确。改正:压浆自低处向高处进行。(4)不正确。改正:压浆时,每一工作班组留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d,进行质量评定相关工作。