甲公司投资建造一座太阳能电池厂,工程包括:1个厂房及附属设施、1栋办公楼、2栋宿舍楼。甲公司按工程量清单计价规范进行了公开招标,乙公司中标,合同价2800万元。双方合同约定,甲公司合同价的10%向乙公司支付工程预付款,乙公司向甲公司提供预付款保函。签订合同后,乙公司向甲公司提交了预付款支付申请,甲公司核实后于2020年3月1日向乙公司发出工程程预付款支付证书,并于2020年3月21日向乙公司支付了预付款。乙公司以合同价为基数,以2%目标利润率预测目标成本,并按工程直按成本和间接成本进行成本分解。乙公司在施工过程中由于资金困难,自行决定将2栋宿舍楼全部交给具有相应施工资质的丙公司施工,仅收取10%的管理费。甲公司与乙公司合同约定竣工时间为2021年5月20日,每延期竣工1天,乙公司向甲公司支付2万元的工期违约金。2021年5月20日工程竣工验收时,发现宿舍楼存在质量问题,需要修复后才能使用,因工程修复于2021年6月20日通过了甲公司组织的竣工验收。【问题】 1.甲公司工程量清单中,其他项目清单包括哪几项? 2.乙公司向甲公司提供的预付款保函额度是多少万元? 3.甲公司签发工程预付款支付证书后向乙公司支付预付款的最后期限是什么时间? 4.乙公司项目标成本是多少万元?该工程直接成本包括哪些内容? 5.乙公司与丙公司做法属于什么行为?说明理由。 6.工程竣工工期延误违约金是多少?
发布时间:2023年08月30日 15:15 中迅网校 阅读量:356

 1.甲公司工程量清单中,其他项目清单包括哪几项?

 2.乙公司向甲公司提供的预付款保函额度是多少万元?

 3.甲公司签发工程预付款支付证书后向乙公司支付预付款的最后期限是什么时间?

 4.乙公司项目标成本是多少万元?该工程直接成本包括哪些内容?

 5.乙公司与丙公司做法属于什么行为?说明理由。

 6.工程竣工工期延误违约金是多少?

查看答案

分享到:

上一题:某新建住宅工程,地上18层,首层为非标准层,结构现浇,工期8天。2层~18层为标准层,采用装配式结构体系。其中,墙体以预制墙板为主,楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。经验收合格的预制构件按计划要求分批进场,构件生产单位向施工单位提供了相关质量证明文件。A型预制叠合板,进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上,其他层与层之间使用垫木。垫木距板端300mm,间距1800mm。预制叠合板安装工艺包含:①测量放线;②支撑架体搭设;③叠合板起吊;④位置、标高确认;⑤叠合板落位;⑥支撑架体调节;⑦摘钩。存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板,与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大雨,施工人员立即停止作业,塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后,施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层,利用外轮廓线控制就位后,设置2道可调斜撑临时固定。验收合格后进行叠合层和叠合板接缝处混凝土浇筑。【问题】 1.预制构件进场前,应对构件生产单位设置的哪些内容进行验收?预制构件进场时,构件生产单位提供的质量证明文件包含哪些内容? 2.针对A型预制叠合板码放的不妥之处,写出正确做法。 3.根据背景资料,写出预制叠合板安装的正确顺序(用序号表示,示例如①②③④⑤⑥⑦) 4.针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处,写出正确做法。 5.叠合层混凝土宜采用哪种方式进行浇筑?接缝处混凝土浇筑完毕后采取的保湿养护方式有哪些,其养护时间不应少于多少天? 下一题:某施工单位中标承建某商业办公楼工程,建筑面积24000m2,地下一层,地上六层,钢筋混凝土现浇框架结构,钢筋混凝土筏形基础。主体结构混凝土强度等级C30主要受力钢筋采用HRB400级,求20m受力钢筋接采用机械连接。中标后,工单位根据招标文件、施工合同以及本单位的要求,确定了工程的管理目标、施工顺、施工方法和主要资源配置计划。施工单位项目负责人主持,项目经理部全体管理人员参加,编制了单位工程施工组织设计,由项目技术负责人审核,项目负责人审批。施工单位向监理单位报送该单位工程施工组织设计,监理单位认为该单位工程施工组织设计中只明确了质量、安全、进度三项管理目标,管理目标不全面,要求补充。主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用了钢筋机械连接,取样时,工单位试验员在钢筋加工棚制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件。工程进入装饰装修施工阶段后,施工单位编制了如下图的装饰装修阶段施工进度计划网络图(时间单位:天)并经总监理工程师和建设单位批准。施工过程中C工作因故延迟开工8天。【问题】 1.指出施工单位单位工程施工组织设计编制与审批管理的不妥之处,写出正确做法。 2.根据监理单位的要求,还应补充哪些管理目标?(至少写4项) 3.指出主体结构施工时存在的不妥之处,写出正确作法。 4.写出施工进度计划网络图中C工作的总时差和自由时差。 5.C工作因故延迟后,是否影响总工期,说明理由。写出C工作延迟后的总工期。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录