【案例2】背景资料:某住宅工程基坑底标高为-3.5m,场地标高2.4m,地上15层。开挖之前先进行了测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层开挖。根据现场土质和水文情况,采取在三侧放坡,另外一侧采用端桩与横隔板支撑保护坡脚。基坑工程根据总承包合同分包给了相应的专业分包单位,现场编制了专项挖土方案,经过总监理工程师审查通过后现场组织实施。施工现场有一台塔式起重机,由施工单位自行安装,安装前仅对工人进行了简单的技术交底。施工过程中定期对塔式起重机进行检测,确保稳定可靠的运行。项目部根据施工组织设计的要求对现场的文明施工进行管理,定期对文明施工进行检查评定。项目部根据需要编制了临时用电组织设计。规定采用两级漏保,一级漏电保护,分配电箱与开关箱的距离为35米,开关箱与用电设备间的距离为5m。现场采用双排落地式脚手架,编制了施工技术措施。连墙件拉结点距离主节点500mm,连墙件从底层第二步纵向水平杆开始设置,部分连墙件采用直径10mm的钢筋拉结。【问题】1.分包单位安全管理的内容有哪些?2.指出项目部在对塔式起重机的管理过程中的不妥之处,并说明理由。塔式起重机检查评定的保证项目有哪些?3.文明施工检查评定的保证项目有哪些?4.指出临时用电组织设计中的不妥之处,并写出正确做法。
发布时间:2024年04月23日 16:18
中迅网校
阅读量:177
1.①总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查;②总包单位与分包单位签订分包合同时,应签订安全生产协议书,明确双方的安全责任;③分包单位应按规定建立安全机构,配备专职安全员。2.(1)不妥之处一:施工现场有一台塔式起重机,由施工单位自行安装;正确做法:塔式起重机的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行。不妥之处二:安装前对工人进行了简单的技术交底。正确做法:塔式起重机在安装和拆卸之前必须针对其类型特点、说明书的技术要求,结合作业条件制订详细的施工方案。(2)塔式起重机检查评定保证项目包括:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。3.文明施工检查评定保证项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。4.不妥之处一:采用两级漏保,一级漏电保护;正确做法:施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱。不妥之处二:分配电箱与开关箱的距离为35米,开关箱与用电设备间的距离为5m;正确做法:分配电箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。