案例2【背景资料】:某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同,甲施工单位按合同规定,将基坑围护桩和土方开挖工程分包给乙施工单位。施工过程中发生如下事件:事件一:在基坑围护桩施工过程中,监理人员巡视时,发现部分围护桩由丙施工单位施工。经查实,为加快施工进度,乙施工单位将部分围护桩的施工任务分包给丙施工单位。监理人员将此事报告了总监理工程师。事件二:在土方开挖施工过程中,监理人员巡视时,发现乙施工单位未按经批准的施工方案施工,存在工程质量事故隐患。项目监理机构立即向甲施工单位签发《监理通知单》,要求整改。甲施工单位未作回复,项目监理机构随即向乙施工单位签发《监理通知单》。乙施工单位回复称,施工是按已调整的施工方案进行的,且调整方案已征得甲施工单位同意,故继续按调整方案施工。事件三:用于钢结构安装的支撑体系搭设完成后,甲施工单位项目经理组织施工质量管理人员进行了验收,合格后即指令开始钢结构安装施工。根据以上场景,回答下列问题:1.针对事件一,写出项目监理机构的后续处理程序和方式。2.事件二中,分别指出项目监理机构向甲、乙施工单位签发《监理通知单》要求整改是否正确,说明理由。针对甲施工单位不作回复、乙施工单位继续施工的情形,项目监理机构应如何处置?说明理由。3.针对事件三,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,指出甲施工单位项目经理做法的不妥之处,写出正确做法。
发布时间:2025年02月25日 16:07 中迅网校 阅读量:432

案例2【背景资料】:
某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同,甲施工单位按合同规定,将基坑围护桩和土方开挖工程分包给乙施工单位。施工过程中发生如下事件:
事件一:在基坑围护桩施工过程中,监理人员巡视时,发现部分围护桩由丙施工单位施工。根据以上场景,回答下列问题:
1.针对事件一,写出项目监理机构的后续处理程序和方式。
上一题:案例1【背景资料】:某工程,实施过程中发生如下事件:事件一:为保证总监理工程师统一指挥,同时又能发挥职能部门业务指导作用,监理单位根据工程特点和服务内容等因素,在组建的项目监理机构中设置了若干子项目监理组。此外,还设有目标控制、合同管理等部门作为总监理工程师的工作参谋。事件二:为有效控制项目目标,项目监理机构拟采取下列措施:(1)明确各级目标控制人员职责;(2)审查施工组织设计;(3)处理工程索赔;(4)按月编制已完工程量统计表。事件三:工程开工前,建设单位主持召开了第一次工地会议。会后,项目监理机构将整理的会议纪要和总监理工程师签字认可的监理规划直接报送建设单位。事件四:总监理工程师要求下列监理工作用表须经总监理工程师本人签字并加盖执业印章:(1)《施工组织设计(专项)施工方案报审表》;(2)《工程开工报审表》;(3)《监理报告》;(4)《工程材料、构配件、设备报审表》;(5)《工程开工令》;(6)《工程暂停令》。根据以上场景,回答下列问题:1.针对事件一,指出项目监理机构采用的是什么组织形式?该组织形式有哪些优缺点?2.针对事件二,逐项指出项目监理机构拟采取的措施属于组织、技术、经济、合同措施中的哪一种?3.指出事件三中的不妥之处,写出正确做法。4.针对事件四,依据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),逐项指出总监理工程师的要求是否正确。 下一题:案例3【背景资料】:某工程,实施过程中发生如下事件:事件一:为控制工程质量,项目监理机构确定的巡视工作内容有:(1)施工单位现场管理人员到位情况;(2)特种作业人员持证上岗情况;(3)按批准的施工组织设计施工情况。事件二:监理人员巡视时发现:(1)施工项目技术负责人兼任安全生产管理员;(2)本工程已完工的地下一层有施工单位的工人居住;(3)正在使用的脚手架连墙件被拆除。事件三:施工前,施工单位对进场用于承重结构的一批钢筋抽取试样后,报项目监理机构确认,监理人员确认后,通知施工单位将试样送检测机构检验。事件四:项目监理机构收到施工单位提交的节能分部工程验收申请后,总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人验收,并检查以下内容:(1)所含分项工程的质量是否符合规定;(2)有关安全、节能、环保和主要使用功能的抽样检验结果是否符合规定。根据以上场景,回答下列问题:1.事件一中,监理机构对工程质量的巡视工作还包括哪些内容?2.事件二中,指出施工单位做法的不妥之处,说明理由。3.指出事件三中的不妥之处,写出正确做法。4.事件四中,还有哪些人员应参加验收,项目监理机构还应核查哪些内容?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录