【案例17】背景:某工程,施工过程中发生如下事件:事件1:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料,专业监理工程师对施工单位为本工程提供服务的试验室进行检查。事件2:建设单位采购的一批材料进场后,施工单位检查合格证后即准备用于工程,监理单位发现后要求施工单位报验,检验结果表明这批材料质量不合格。监理单位要求将这批材料撤出施工现场,施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用,建设单位均予以拒绝。事件3:在模板拆除过程中,因未按正确顺序拆除发生事故,造成施工人员1人死亡、2人重伤、7人轻伤。事件4:合同约定,装饰工程施工由乙分包单位完成,总包单位因资金周转困难,未按分包合同支付分包单位的工程款。分包单位遂向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后,向分包单位签发了支付证书。【问题】1.写出事件1中试验室检查的内容?2.指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处,并说明理由。3.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》,确定事件3中的事故等级,总监理工程师应如何处理。4.事件4中,项目监理机构做法的是否妥当,说明理由。
发布时间:2024年04月18日 16:09 中迅网校 阅读量:239

【案例17】背景:
某工程,施工过程中发生如下事件:
事件1:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料,专业监理工程师对施工单位为本工程提供服务的试验室进行检查。
1.写出事件1中试验室检查的内容?
2.指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处,并说明理由。
3.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》,确定事件3中的事故等级,总监理工程师应如何处理。
4.事件4中,项目监理机构做法的是否妥当,说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例16】背景:某办公楼项目的施工单位为了能够春节前完成结构封顶,未经监理人员同意擅自浇捣了顶层混凝土模板。监理工程师发现后,要求施工单位采取措施确保工程质量。但最终由于该批混凝土存在严重问题已经对工程的安全功能产生隐患,必须拆除,重新施工。经估算,直接经济损失将达到300万元以上。由于这次质量事故,开发商不得不延误一个月的交房期限,并因此将承担由于拖后交房的违约金400万元。【问题】1.工程质量事故分为哪几类?本工程质量事故直接经济损失为多少?质量事故属于哪一类?2.请列出监理工程师处理质量事故的依据?3.工程质量事故处理方案有哪几类? 下一题:【案例18】背景:某实施监理的工程,在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件1:招标人设有最高投标限价和标底,并以标底作为最低投标限价。招标文件规定高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。投标人应对工程量清单进行复核,招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。事件2:合同约定总造价1000万元,预付款为合同价的15%。预付款应从未施工工程所需主材及构配件价值相当于预付款时起扣,主材及构配件占工程款比重按60%考虑。事件3:基础施工时,连续降雨导致停工7天,造成人员窝工损失3.5万元。一周后又出现百年不遇的暴雨,造成停工3天,人员窝工损失1.5万元。施工单位按规定时间向监理单位上报了这些索赔申请。事件4:房屋装修工程施工时,暗管敷设并通过了监理工程师的隐蔽验收。建设单位后来对隐蔽工程质量提出异议,要求施工单位剥露检查。【问题】1.事件1中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。2.事件2中,列式计算预付款的起扣点是多少万元?3.事件3中,各项索赔是否成立?并写出理由。4.事件4中,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,隐蔽工程的检查程序是什么?对于建设单位的要求应如何处理,相应费用应如何承担?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录