案例5【背景资料】:
某高速公路桥梁工程,该桥上部结构为30m跨径的预应力小箱梁结构,共120片预制箱梁。建设单位与某施工单位签订了施工合同,与某监理单位签订了监理合同。
在项目开工建设过程中,发生了以下事件:
事件一:总监理工程师主持召开了第一次工地会议,会上施工单位就其开工准备工作做了陈述,其中关于预制梁建设方案内容如下:
(1)预制梁场总平面布置图如下图所示:
(2)装配式梁、板等构件在脱底模、移运、存放和安装时,混凝土的强度应不低于设计规定的吊装强度;设计未规定时,应不低于设计强度的75%。
(3)箱形梁宜一次浇筑完成,且宜先浇筑底板至底板承托顶面,待底板混凝土振实后再浇筑腹板、顶板。
(4)存放台座应坚固稳定,且宜高出地面150mm以上。
(5)预应力混凝土梁、板的存放时间宜不超过5个月,特殊情况下应不超过7个月。
(6)当构件多层叠放时,层与层之间应以垫木隔开,各层垫木的位置应设在设计规定的支点处,上下层垫木应在同一条竖直线上。叠放的高度大型构件以3层为宜,应不超过4层;小型构件宜为6~10层。
事件二:梁体架设采用穿巷式架桥机进行施工,施工方案中具体工艺如下:
(1)安装前应对墩台的施工质量进行检验,并应对支座或临时支座的平面位置和高程进行复测,合格后方可进行梁、板等构件的安装。
(2)采用架桥机进行梁、板构件的安装作业时,其抗倾覆稳定系数应不小于1.5。架桥机过孔时,且抗倾覆稳定系数应不小于2.0。
(3)梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。
(4)梁、板就位后,应及时设置锁定装置或支撑将构件临时固定,对横向自稳性较差的T形梁和I形梁等,应与先安装的构件进行可靠的横向连接,防止倾倒。
(5)安装在同一孔跨的梁、板,其预制施工的龄期差宜不超过14d,特殊情况应不超过28d。
(6)梁、板之间的横向湿接缝,应在一联梁、板全部安装完成后方可进行施工。事件三:为达到安全生产的目的,预制梁生产过程中采取如下施工安全保证措施:
(1)龙门架制作(拼接)完成后,应按设计要求组织检查验收。
(2)移动式龙门架应进行静载试验,方可投入使用。
(3)吊起重物作水平移动时,应将重物提高到可能遇到的障碍物1.0m以上;运行时被吊重物不得左右摇摆。
(4)塔式起重机和龙门架有施工单位自行进行拆除安装。
【问题】
1.事件一中,指出预制梁场的布置方案中A、B、C分别代表什么。
2.事件一中,判断(2)~(6)方案内容是否正确。若不正确,请改正。
3.事件二中,逐条判断施工技术措施是否正确。若不正确,请改正。
4.事件三中,逐条判断施工安全保证措施是否妥当。若不妥当,请改正。
分享到: